登录
首页 PLC论坛 海为Haiwell
回帖 发帖
正文

主题:海为PLC ,没有最难用,只有更难用,软件各种BUG。

点击:5925 回复:32

写了半天,随时也在Ctrl+s。
闪退一次,回到解放前。。。。。。。啥也木有了。。。
关键是闪退两三次了。。。
就剩一个目录了。。。
平时主用欧姆龙CX ONE,偶尔用三菱GX WorksS2,博图,也没觉得这么难用啊。。。。
附件 QQ图片20191102134948.jpg
19-11-02 13:53
没有用过海为PLC,有没有联系他们技术支持?是不是跟系统有关系?
19-11-02 15:30
同样类似的程序。
欧姆龙CP1E(全梯形图,没有子程序调用这种),模拟循环时间0.2MS
海为,用了子程序调用,模拟循环实际8MS,还没有写完。。。。表情
附件 QQ图片20191102155408.jpg
19-11-02 15:56
算了,刚才预算了下IO点位,输出好像差2个。。明天到现场看看,如果不行还得换PLC
海为PLC加扩展模块。还是算了把。
对这个PLC不太熟,刚开始不太想换的,节约成本
19-11-02 15:57
海为的我以前测试过:不到一个礼拜就烧了编程口,而且把我的笔记本串口也同时干掉了!!
从那以后我就与海为没有搭界了
不过作为国产,我还是会站在一边喊一声:国产货加油
19-11-02 16:06
一直在使用都正常的;
编写一段时间可以另存为,这样就算死机了也可以从上次保存的地方重新开始;
19-11-02 16:09
国产就选信捷 台达了
19-11-02 22:44
国产也只有性价比可以了,只要是能坚持下来发展的国产品牌,还是会有机会弯道超车的。
19-11-02 23:38

引用 乌龟船长 在 2019/11/2 22:44:56 发言【内容省略】

台达的可以算国产,也只能可以算。因为台湾人不认可是国产。
以前我买台湾的东西,价格贵点,跟客户说,这尼说国产也行,说进口也可。要贵点。
最后修改:2019/11/3 8:41:22
19-11-03 08:39
顶楼的,你的电脑是不是安装了360????
安装了360的话,任何意外都是正常的
19-11-03 10:37

上一页下一页