登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:两台75kw粉碎机,一台启动成功,一台启动就跳闸

点击:2116 回复:15

接阿城来电,描述说,一家工厂,刚开工生产,好像是生产化肥原料的,两台75kw粉碎机加上其它辅机大约二百千瓦左右电源引自直线距离590米以外拐弯抹角进出配电室共计650多米,电缆双3*185+1*120,铝缆,来电说其中一根电缆缺一相,没用。目前只用一根,一台75kw电机居然成功启动,另一台只要启动第一台就跳闸,其它辅机还没启动,估计是线路长电压衰减胎大了,租用的厂房,不可能换线了,没办法了吧,要给一千块钱出个解决方案,大家看还有办法吗,那根缺相的电缆当3*120用,其他可能是没办法了,
最后修改:2019/10/29 11:28:23
19-10-28 23:57
是用的万能断路器跳闸了吗,还是接触器什么的跳了按说压降大的话是应该造成这些有欠压保护的脱开才对
19-10-29 07:08

引用 jiouai84 在 2019/10/29 7:08:57 发言【内容省略】

塑壳开关跳,大概是电压低电流大跳的,具体不详,明天去现场看看,
19-10-29 07:33
在车间加电容柜,可以稍微提升电压,手动补偿不能自动,加多少我就不知道了
19-10-29 09:15
是怎么启动的?直起?软起?变频起?
19-10-29 11:38
350A的额定电流,500米+都用两根185的铜线,实测压降已经5%~6%了,其中一台改为变频的话或许还可以一试。1000的成本玄乎。
软启动没把握,可以尝试增大初始电压/转矩试试。
19-10-29 11:56
就地补偿电容,会启动容易些。
19-10-29 17:12
启动方式?星三角(貌似不可能)?自耦变压器启动?软启动?还是直接启动?
不说启动方式不好支招
19-10-29 18:00
600多米的铝线,只要算一下就知道压降有多少了,如果那边的供电变压器只是供你一家,考虑一下让供电把变压器电压提高一点,参考以往的设计,粉碎机,破碎机一般是星三角启动,基本很少用变频或软启动的,如果那变压器还供其他地方供电,提高输出电压估计人家就不同意了,那么问题机不好办了
19-10-29 22:19
1K的预算成本确实太低了一点,现场能不能把电压提上来确实是正事
19-10-30 09:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯