登录
首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
回帖 发帖
正文

主题:∞光分享∞038:有用分享-施耐德TM258或LMC058使用USB无法联机

点击:3172 回复:12

如果遇到施耐德TM258或者LMC058使用USB无法联机的情况,且操作系统是windows10 专业版 1803版本的,请按如下方法来解决该问题:
1、 在电脑开始菜单中找到“SoMachine Configuration Manger”在左侧“自定义版本”中取消掉TM258和LCM058前面的钩,卸载掉这两个PLC
附件 1.jpg
2、 在控制面板-卸载程序中,卸载掉“PLCUsb Drive X64”,然后重启电脑
附件 2.jpg
3、 安装下面链接里的驱动程序,安装完驱动之后要重新把第一步中去掉的258 058勾选上..
https://schneider-electric.app.box.com/s/f97wqbj2v6cqdmuwo63r5wm04ohm4kto
4、 重启电脑后,打开SoMachine就可以正常使用USB联机了
附件 3.jpg
此分享来自400 魏工
最后修改:2020/3/13 17:25:33
19-10-26 22:20
如果上面box链接下载不了的话,这个百度盘的链接也是可以的。
https://pan.baidu.com/s/1bmr4Z-p9tDJhoqjvScyC6Q
提取码: akcf
19-10-28 11:04
感觉咱俩是不是去了同一波培训?
19-10-28 12:10
有可能。。。。
19-10-28 16:00
你在武汉培训的?
19-10-29 09:49
我在沈阳培训的
19-10-29 15:42
哥们.你到底是谁??15~18号在办事处?
19-10-29 15:59
usb驱动更新了哈
19-10-30 09:08
对..就是重新安装一下
19-10-30 11:13
取消掉TM258和LCM058前面的钩,卸载掉这两个PLC
------------------------------------------------------
首先不管这个方法行不行。这两个PLC如果被卸载掉,还怎么打开使用TM258或LCM058的项目?
希望写这类帖子应该要严谨一点!
20-03-10 16:09

上一页下一页