登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱模拟量程序

点击:884 回复:5

大师们请教一下   三菱模拟量输出如何控制输出启停   就是用触点控制模拟量的输出
19-10-22 12:28
具体模块型号。三菱通常就是控制模块的缓冲区。
19-10-22 12:37
需要输出时通过内部逻辑处理接点控制输出指定模拟量数据,不需要输出就直接赋值0
19-10-22 21:11
不能用模拟量来控制变频器的开停机,这样设计安全性有问题,估计难过验收关
19-10-22 21:24
M 或者Y都可以了
19-10-23 09:23
启停用数字量输出点控制;
19-10-23 10:52