主题:关于PLC光电开关输入形式改变后对应的编程如果改变
点击:770 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
滕宏炜
请问下我用的是三菱PLC在编程完成后发现X1 X2输入的两个接近开关是常闭型,但是我的输入是常开上升沿且两个互锁,现在我该怎么改程序,好像我把输入常开上升沿改为常闭,常闭改常开程序有问题,我是新手请大神指教一下谢谢!
19-10-18 21:04
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果原来的接近开关是常开的,程序里面用上升沿。那么现在接近开关是常闭,程序里面用下降沿也可以。
19-10-19 14:53
2楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
我是用中间点过度
先将X1,X2 在out M1,M2
现在常开传感器接的常闭传感器,程序里将X1,X2改成常闭就欧了。