点击:2345 回复:46

引用 goldage 在 2019/10/18 21:51:25 发言【内容省略】

可大多数人的评价你也看到了,一句话,价格问题,我无语(ˉ▽ˉ;)...
19-10-19 07:38
首先,比较工艺和结构,与审美观有联系。仁者见仁智者见智嘛。从使用角度讲,只要工作皮实耐用,性能可靠。漂不漂亮,顺不顺眼都是次要的。
楼主的第一图,就是把柜门的指示灯置于下端,有点不符合习惯。而至于柜子内部有没有走线槽,与使用可靠性无关。过去的老柜子,没走线槽,工作不是照样耐用可靠嘛,无可厚非。而柜子把变频器置于上端的布局,也是无可厚非的。为什么?也是常识。变频器的散热风通道下入上出。功率装置置于柜的上部是正确的。
反之,第二个柜子,虽然整整齐齐,而且柜门的操作盘符合习惯的摆放。可是柜内强弱电元器件的布局结构。我是不太感冒的。
个见。
19-10-19 08:28
不是一个量级的没法比较
19-10-19 09:54
图一的指示灯和按钮开关为什么那么低?
就工艺来说肯定是第二个好!
19-10-19 11:12
最这讨厌这种说一分钱一分货的理论。
不管做什么事,你可以提供两种价格不同的品牌,但是做法还是一样,都得仔细。只要是开关,你就得同等接线工艺,并不是因为开关是西门子施耐德的就接线好点。这是两回事。所谓的一分钱一分货只是单单的货不同。但不能因此而把工艺都变粗糙了。
就好比你买一千多块的智能手机,和买七八千的智能手机。只是手机的配置不同,但不会因此就给你一个包装粗陋的甚至随便拿个袋子装个手机卖给你。你花几十万买个宝马线路走得精美,但花几万买个五菱并不会线走的乱七八糟。
10块钱的东西卖11块它利润也是10%,100块的东西卖110块它利润也是10%。跟产品的价格有关系吗?只要你的利润得到保证甚至于哪怕你的利润不能保证,只要你接单,那么 就请拿出你好的工艺给人家。
19-10-19 13:42
    说这些话的人,当你出100块钱去饭店让炒一个红烧肉,人家会给你放肉,放油,放盐。那你出10块让人家炒红烧肉那是不行,但是人家可以炒青菜。但是人家不会因为你出10块钱就不给你放油放盐了吧?你们这种说法就是,你给的钱多我就给你好点炒,给的钱少那就连油盐都乱放了甚至不放了。
   国人做事缺少一种情怀,就是不管这个事情的成本如何,一定要把事情做好的情怀。也缺少一种契约精神,就是哪怕我这单利润少,也得把事情给你搞好。
最后修改:2019/10/19 16:45:20
19-10-19 16:43
第二个箱子,PLC与主断路器离得有点近,不习惯,开关电源和控制电源微断可以移到第一格,或者干脆PLC下移,断路器上移。还有个建议,右开门这种,断路器和变频器放在右侧好些吧,左右两侧的竖向线槽能把控制箱和电源线尽量分开敷设。
第一个虽然和和第二个时间一样,但是属于不同年代的做法,以前的老柜子很多这样配线的,但是按钮靠下太别扭了。
看不出品牌,感觉这个和景津压滤机的控制箱一个模式。
19-10-20 06:55
图二有问题,但是还凑合。
1,没装风扇(变频器看起来不小,算下来应该需要通风风扇);
2,变频器放在左下不太好,觉得右下是比较好的选择。主进线和出线是分开的;
3,触摸屏高度,不知道怎样,是否是操作的适当位置。
但总的说起来还凑合。
图一谈不上设计,没啥意思
19-11-15 10:38
第一个图不是不符合习惯的问题了,是完全不合格的设计
不说别的,右侧选这种风扇,直接破坏了柜子的IP等级。
19-11-15 10:41
嗯,从现在的角度看,是。
19-11-15 16:10

上一页 下一页