主题:汇川280送电母线电压显示低
点击:1457 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
1160914229
一台汇川280的机器,刚送来送电面板闪烁,更换开关电源处电容后,送电面板正常,但母线电压显示只有250v,万用表测主回路母线电压正常,求各路大神指导一下,谢谢
19-10-17 08:14
1楼
编辑
引用
管理
352186269
实测母线电压正常可以先查下母线检测回路
19-10-17 08:47
2楼
编辑
引用
管理
1160914229
好的,谢谢
19-10-17 09:09
3楼
编辑
引用
管理
Honey_552
换掉100v 0.47uf电容