主题:恒压供水中,变频器起动到40HZ时报过压
点击:1173 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
dahai123456
大家好,恒压供水中,变频器起动过程中到40HZ时报过压,不知什么原因…
最后修改:
2019/10/15 9:52:10
19-10-15 09:18
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是加减速时间太短了
19-10-15 09:34
2楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
重新设置PID参数,主要是P值与I值,P值可设置的太小。
19-10-20 11:19
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
看看40Hz时的直流母线电压是多高呢?
19-10-20 21:36
4楼
编辑
引用
管理
goldage
可以考虑恢复出厂设置后用面板运行到50看状况是否会在40时候报警