主题:关于AB变频器报接地故障的问题

点击:3052 回复:3

如题,一台AB755变频器上电报故障13,故障说明:接地电流超过变频器额定值约40%的水平。。。。。更换一台变频器运行正常,说明和外部电路没有关系
上电报故障13怀疑是电流检测部分故障,因为可以复位,复位后不马上出故障,而是不定时的会跳这个故障,所以我想应该是霍尔电流传感器出现问题,各位师傅怎么看还有没有其他可能导致这个故障的因素在线等,,挺急的
附件 image.jpg
19-10-14 15:55
13年出产的?看一下是不是霍尼韦尔的ct
19-10-15 11:01
拔下霍尔试试,就可排除是否是霍尔有问题,如没有问题,再看电流检测部分。
19-10-20 11:15
楼主后来修好了没有?我有一台一样也是出现同一样故障
21-03-22 02:09