主题:这种接近开关拿来做限位靠谱吗?
点击:2230 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
514076529
19-10-09 20:26
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
建议选进口品牌,带损坏报警功能的接近开关
19-10-09 20:57
2楼
编辑
引用
管理
goldage
限位检测,用的更多的是接近开关
19-10-09 21:02
3楼
编辑
引用
管理
514076529
只是检测距离比较长 差不多有50CM,就怕会出现到30CM的时候就给我报警了
19-10-09 21:07
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
重要的限位还是用机械触点的限位开关好,并且用常闭触点
19-10-09 21:18
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
不可靠,传统的机械开关最可靠
19-10-09 21:48
6楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
你提到“限位”,此限位是什么意思
如果是距离,比如生产线上有道门,平时门关闭,车开到门前,它检测到车+门后工位空,门就打开。就没问题。
如果是防止事故的限位就不宜使用。
19-10-09 22:12
7楼
编辑
引用
管理
2537658335
前段时间使用有效检测距离为40cm的漫反射光电开关,发现运动中的材料颜色变化对漫反射开关有影响,有可能是材料反射率变化造成的误动作,所以不太建议楼主使用这种漫反射的
19-10-09 23:10
8楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
极限限位还是用机械行程开关常闭点好。
19-10-10 00:43
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
fsjnzhouyan
在 2019/10/10 0:43:00 发言
【内容省略】
我也是如此认为
但是很多客户要求用接近开关,只能选用常闭型接近开关
19-10-10 08:38
上一页
下一页
工控新闻
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
更多新闻资讯