主题:关系FX2N-4AD读取4~20mA电流

点击:3080 回复:19

在完成接线后 输入图中的指令 但是D4读出的数据为0  该如何做?是4AD 模块出问题了吗
19-10-08 21:40
附件 1570541843(1).jpg
19-10-08 21:41
就这二行,其它的程序呢?
19-10-08 21:47
读取用from指令
19-10-08 21:48
附件:
[本地下载]
附件 2019-10-08_221450.jpg
附件 2019-10-08_221946.jpg
建议楼主再仔细看看三菱手册,还需要通过指令对模块进行通道信号配置才能读取电流信号,一般都是默认电压信号
最后修改:2019/10/8 22:22:18
19-10-08 22:17
我就是直接使用了3楼中的程序 把H3300改成了  H3311 。但是我那个M1得电不了。因为D4的值为0 和2010比较的话 属于小于 。M0得电
19-10-08 23:05
D4其他地方有没有用到
19-10-09 07:53
那就把前二行删除,M1直接用M8000代替后看一下有没有数值转换过来;
19-10-09 08:26
没有被转化。读取到的数值为0
19-10-09 08:46
没有用到
19-10-09 08:47