主题:用固态继电器当作开关来控制220V电源的通断有什么优缺点?可以专门当开关用吗?
点击:4658 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
wenquan753
其实这个问题不好说
就好比一楼版主所述,规定内的使用都没有问题!
电压电流不超标准,那么使用都可以。使用的次数这个主要还是看产品质量!
19-10-08 20:02
11楼
编辑
引用
管理
goldage
只要你不是用在感性负载,在选型合理状况下还是比较耐用的,现在也有固态的控制电机正反转的套件,就是价格不是很亲民
19-10-08 22:35
12楼
编辑
引用
管理
超级大手
意义不大,用在LED灯上不知能不能完全关闭,感性负载时很容易损坏,
19-10-09 00:33
13楼
编辑
引用
管理
haol1974
电机类的电流要好多倍,过载性能不好,不是不好而是太差。
19-10-09 07:43
14楼
编辑
引用
管理
haol1974
而且假的太多,好多打开一看60A的用的是是40A的管子做的,380V用的600V的耐压,质量可想而知。
19-10-09 07:44
15楼
编辑
引用
管理
haol1974
380V最少要800V的管子,一般要1000V以上的才可靠!国产的3相60A的你可以打开看下都是这个样子的!
19-10-09 07:46
16楼
编辑
引用
管理
见血封喉
引用
超级大手
在 2019/10/9 0:33:17 发言
【内容省略】
我是用来控制开关电源的220V这样
19-10-09 09:35
17楼
编辑
引用
管理
见血封喉
引用
haol1974
在 2019/10/9 7:46:30 发言
【内容省略】
就控制220V火线这段
19-10-09 09:37
18楼
编辑
引用
管理
见血封喉
引用
超级大手
在 2019/10/9 0:33:17 发言
【内容省略】
我是用来控制开关电源火线端的通断的,比如,直流24V控制固态继电器动作,220V端火线就接通,开关电源就得电,并不会直接控制LED灯这些
19-10-09 09:42
19楼
编辑
引用
管理
kdrjl
固态继电器,其开关原理是过零关断。应该没问题的。关键是固态继电器一定要采购正确的、正规的产品。不论是从可靠性,通断寿命,操作的频繁性、带载通断无火花拉弧等等,固态继电器作为电子开关,其优越性远超有触点的机械式开关。
最后修改:
2019/10/10 9:56:55
19-10-09 10:44
上一页
下一页
工控新闻
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
更多新闻资讯