主题:零序互感器穿线方式

点击:5681 回复:19

大家用零序互感器的时候,穿电缆是只穿过三芯还是把铠装层或接地线一起穿过?
从网上找到一些介绍说接地扁铜线引出点如果高于互感器,需要把接地线反向从互感器穿过之后再接地,如果已经三芯分支,直接穿过互感器,地线在互感器下端接地就可以。从网上下载的接地规范不完整,查不到这部分内容。
19-10-01 06:00
这种零序互感器主要用于消防监控在接触很多工程中经常看到它们只穿一路火线,实际啥用没有,应该是三火一零而且验收都会顺利通过,
最后修改:2019/10/1 10:14:11
19-10-01 10:06
互感器见过,零序互感器做什么用的?
最后修改:2019/10/1 11:41:34
19-10-01 11:41
零序互感器应穿三根相线和一根零线,才能起到漏电保护的作用。供参考
19-10-01 12:38
你说的是对的,总之就是铠装接地线不能通过互感器,原因是铠装层若有电流会造成零序误动作
19-10-01 12:50
谢谢!
19-10-01 13:07

引用 超级大手 在 2019/10/1 10:06:43 发言【内容省略】

消防那种是属于防止电气火灾的,糊弄,大多数时候是发现不了的,一旦出问题开始反查,麻烦就大了,工程越来越倾向于终身责任。
19-10-01 13:09

引用 646270767 在 2019/10/1 12:38:12 发言【内容省略】

我这个用于高压系统,没有零线,是地线。
19-10-01 13:11
做漏电监测和保护用的。
19-10-01 13:12
去翻看了下控制面板,这样应该对的吧。但不是很懂
19-10-01 16:18