主题:台达DVP15MC-11T运动控制,用的是A2-M系列的伺服,CN1输入输出需要进15MC吗?
点击:3274 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
二哥
新入手一台台达DVP15MC-11T,用的是台达A2-M系列的伺服,请问伺服的CN1输入输出需要进15MC吗?
最后修改:
2019/9/29 16:00:44
19-09-29 15:49
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
cn1不需要,但是看楼主是如何控制伺服驱动器的,如果走的通讯协议,
那么cn1完全可以不用进PLC,cn1只需要焊接原点和左右极限位
19-09-29 20:36
2楼
编辑
引用
管理
二哥
谢谢呀,我感觉应该也不用进,第一次用这个东西,资料好少,还往多多指教
19-09-30 10:11
3楼
编辑
引用
管理
二哥
高手哇,有没有程序范例呀,求赐教
19-10-09 15:14
4楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
二哥
在 2019/10/9 15:14:56 发言
【内容省略】
有的,留下联系方式
19-10-09 15:46
5楼
编辑
引用
管理
Qaz6B9Q
能否给我也发一分 邮箱466169441@qq.com
19-10-10 15:33
6楼
编辑
引用
管理
二哥
邮箱goodxjt@139.com QQ:253959179 谢谢
19-10-17 15:36
7楼
编辑
引用
管理
fenhon
不需要!原点可以自用CANopen第33种回原点模式,找到Z相后再加一个相对运动作原点偏移就行了。
20-06-12 09:16
8楼
编辑
引用
管理
春暖花开AWTQ
邮箱2454502879@QQ.COM 谢谢
20-09-02 15:05
9楼
编辑
引用
管理
wlycsdn170
您好!我也是刚入手一台DVP15MC11T,想把它作为CAN open主站,用CAN open通讯口进行伺服控制,您有CAN open编程范例吗?资料看的不是太懂
20-09-11 15:56