主题:西门子ET200SP接线
点击:5752 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1530694073
万能的论坛大神们,请教个问题。
ET200SP扩展模块上的L+,M端子需要不需要接线。
看手册说明书,是写不需要接,那是用来接滤波器的。
有同行说不需要接,也有同行说要接,不接没法用。
接的话对模块有影响吗?到底要不要接。
希望论坛大神们给指点迷津。
19-09-29 07:52
1楼
编辑
引用
管理
548710234
有两种馈电端子,浅色的必须接,深色的不用接
19-09-29 08:26
2楼
编辑
引用
管理
1530694073
引用
548710234
在 2019/9/29 8:26:19 发言
【内容省略】
俺这种应该不用接吧
19-09-29 09:58
3楼
编辑
引用
管理
大蜜蜂
白色接,灰色不接。
19-09-29 20:33
4楼
编辑
引用
管理
548710234
第一张图那个必须接,第二张图必须要一个浅色的,浅色的是给端子机后面的提供电源的
19-09-29 20:33
5楼
编辑
引用
管理
2233296153
ET200有两线制模块和四线制之分,2线要接