主题:FX3U modbus RTU从站

点击:3126 回复:15

我需要对一批3U进行组网,想用485bd进行modbus rtu协议通信。问了三菱说只能做主站通信,无法作为从站通信。上来问问大神有什么好办法没有。所有的3u都作为从站,让上位机读取。
19-09-26 12:39
学习一下啊
最后修改:2019/9/26 21:48:44
19-09-26 13:16
上位机是什么?数量有多少?我以前做过易控组态带8台FX2N,电脑用的是研祥工控机,上面带了8个串口,一对一搞定。
19-09-26 15:05
如果你对通信协议没有刻意要求的话,不必非要走Modbus协议,走三菱专用协议(三菱计算机链接协议)也可以实现你的目的!如果非要走Modbus RTU从站的话,可以硬件上扩展一个FX3U-485ADP-MB即可实现Modbus从站!当然,如果编程能力强的话,扩展485BD后使用RS指令也可以有限的实现Modbus RTU从站!
19-09-27 17:20
感谢版主热情答复。
19-09-28 12:19

引用 麦子zCtIvOcd 在 2019/9/28 12:19:00 发言【内容省略】

问题解决了吗?
19-09-28 16:59
6楼
该帖内容不符合相关规定!
19-09-29 10:04
后来PLC选择5U来做,所以问题也就不存在了。
19-10-15 21:04

引用 麦子zCtIvOcd 在 2019/10/15 21:04:51 发言【内容省略】

是的!5U比3U强大很多
19-10-16 09:49
5U不兼容wokes2...然后没有SFC我不喜欢
19-10-16 13:43