dlr

AIBUS是宇电的自定义校验模式,MCGS要与其通信,只能采用自由指令。建议先落实仪表的通信协议,并用串口调试工具调通,再进行MCGS的通信编程。
19-09-29 13:25
我在电脑上随便选了一种昆仑通泰软件与下位机神港表dcl-33a,modbus rut通讯在设备通道上做了三个通道,读写sv;读pv,读out(固态输出量)。16位有符号二进值,问题是我组态这三个数据时,通讯状态报错为3无法读写,我删了out后,sv和pv就可以通信正常,把sv和pv删掉,out也能通信正常。后来我把out和sv一起组态也能通讯,但out和pv一起组态就无法通讯,报错为3。但我不做上面3个组态,重新做个修的点组态,下位里通讯说是可读写的,但实际组态后只能读,不能写,对了我把通讯等待时间改为1000.请大佬分析一下愿意,谢谢