主题:请问HB-518精密人工智能工业调节器与昆仑通泰触摸屏的通信问题?

点击:1612 回复:21

不知道选第几区。

图片
查看大图

最后修改:2019/10/8 14:54:27
19-09-27 11:13
当前值怎么读呢
19-09-27 11:14

dlr

宇电仪表的MODBUS通信协议,只支持03H及06H两条子指令,使用的输出寄存器,位于第4区。读当前值要用脚本程序。
19-09-27 13:48
今天选了第四区输出寄存器,读40001,40002,40003三个地址的数值,触屏上显示为都0,不知道哪里弄的不对。
19-09-27 21:10
我接的是706M多路巡检仪。
19-09-27 21:11
接了一路pt100热电偶。三线的。具体应怎么弄啊。
19-09-27 21:13

引用 wajjan 在 2019/9/27 11:13:02 发言【内容省略】

看你的贴图,应该选莫迪康Modbus RTU设备、选择4区保持寄存器
19-09-28 17:03
选择modbus  RTU和4区输出寄存器,但是读数是零。
19-09-28 20:26

dlr

如果是宇电的706M多路巡检仪,其软件版本为V7.8,用的是AIBUS协议,无法采用莫迪康RTU驱动。
19-09-28 21:08
版本不详,但是在mcgs中仅能选择modbus RTU.不支持albus.