主题:dabsd问题求助

点击:992 回复:1

dabsd(M8000,D200,C251,k20,M10);
编译时一直报S2中设置了不同类型的参数,求高手指点
19-09-24 14:46

引用 hunter1724 在 2019/9/24 14:46:51 发言【内容省略】

因为在结构化编程中,DABSD的S2参数的数据类型为ANY_16,而高速计数器默认是32位的,因此产生了数据类型匹配错误。
我个人认为可能是三菱的Bug,但是从三菱角度来看,似乎他们认为高速计数器比较应该去使用DHSZ指令。
Good Luck~