主题:MODBUS指令编程

点击:1638 回复:10

用MODBUS ADPRW指令怎样完成如下要求?
假如要将主站的D0~D7的值 写到从站D100~D107中
将从站M0~M7的状态传给主站M100~M107  要怎么写呢?
19-09-12 15:44

引用 flyfox1047 在 2019/9/12 15:44:52 发言【内容省略】

主站和从站都是三菱FX3系列PLC吧?
主站D0-D7传给从站D100-D107使用16功能码
从站M100-M107传给主站M0-M7用01/02功能码
说到底就是主站对从站进行Modbus协议的写操作和读操作!
查找手册确定
从站D100-D107对应的Modbus寄存器地址
从站M100-M107对应的Modbus寄存器地址
19-09-12 16:27

引用 guanyumou 在 2019/9/12 16:27:03 发言【内容省略】

如果是5U的PLC是不是一样?
主站和从站都要用到ADPRW指令吗? 还是只需要主站用到?
19-09-12 16:53

引用 flyfox1047 在 2019/9/12 16:53:16 发言【内容省略】

是5U的话,主站也是用ADPRW指令,从站只需设置为Modbus从站即可
19-09-12 18:09
我把FX5U相关元件对应的Modbus寄存器地址表格发你:
附件 image.jpg
附件 image.jpg
19-09-12 18:54

引用 guanyumou 在 2019/9/12 18:09:03 发言【内容省略】

谢谢,意思是只需主站用ADPRW指令,丛站不需要,这个地址对照表手册上有,谢谢了,版主
19-09-12 20:07

引用 flyfox1047 在 2019/9/12 20:07:35 发言【内容省略】

我看你最近又是咨询Modbus串口通信、又是咨询以太网通信问题啊!
19-09-12 20:22

引用 guanyumou 在 2019/9/12 20:22:06 发言【内容省略】

哈哈,最近在学习通讯这块,版主,节日快乐!
19-09-13 22:31

引用 flyfox1047 在 2019/9/13 22:31:11 发言【内容省略】

中秋团圆
19-09-14 11:33
表情表情表情表情表情
19-09-26 21:32