登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:中大型生产线中的多分站的24V电源负极处理。
点击:1663 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
sxjice545
一般不同的控制柜不接一起
19-09-12 17:43
11楼
编辑
引用
管理
李东泽
建议楼主还是每个电柜,分别对应的电源控制,负极不用连起来。
19-09-12 19:48
12楼
编辑
引用
管理
goldage
反正我是每个独立的电源就分开用,0V没有连起来,部分进口机器的0V是人家是连起来的
19-09-12 20:57
13楼
编辑
引用
管理
我不是真心的
如果是日系那种漏极输入输出的,建议将DC0V全部连接——等电位设备更加安全更加工作可靠;
如果是欧美系那种源极输入输出的,建议将DC24V全部连接——同样是等电位设备更加安全更加工作可靠;
19-09-12 21:39
14楼
编辑
引用
管理
lvpretend
各分站本来就应该等电位,24V电源负极接地,能保证任何一点对地都在24V以下,抗干扰能力更强,西门子S7-300电源负缺省状态下就是接地的。
19-09-14 14:42
15楼
编辑
引用
管理
机栝
目前采有的是总电源分出去做控制,分体的独立电源只做供电,不做信号
19-09-16 10:45
16楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
5个电控柜 如果距离不远 考虑用主控柜输出供电。
分柜有电源的只是做供电使用。
有信号交互的供零会有干扰问题。
19-09-16 11:17
17楼
编辑
引用
管理
我不是真心的
分站与主站,只要DC24V控制电源的一端全部连接就会保证是等电位了(24V+端全部连接一起或者24V-端全部连接一起等电位效果是一致的),源极输入信号公共端是24V-,建议24V-端全部连接一起;漏极输入信号公共端是24V+,建议24V+端全部连接一起,
这种接线方式主要是方便接线,还有就是尽量降低杂讯干扰
19-09-16 12:44
上一页
上一页
工控新闻
2025 倍福自动化新技术研讨会
西门子携手皇家小虎,以百年工业基因重铸速冻食品数智化超级工厂
11万+人次!5000+海外买家!2025 AGIC+IOTE深圳物联网展盛大收官,2026相约再聚!
华龙工鸿工业操作系统发布,PLC和具身智能工业机器人迎来“鸿蒙”底座
中控技术PLC助力全球最大26MW海上风电机组顺利安装
满屏硬核,燃爆制造业!一文看懂汇川技术17款“破局利器”
一图读懂新时达电气股份2025年半年度报告
西克重点推介 - 基础型安全光幕-deTec4 Core 系列
更多新闻资讯