今天看了一段裁断的西门子300的程序,有点晕,不知道这段该如何解释,设置M512.1 M512.2 512.3是为了循环动作?
19-09-09 15:38
1楼
编辑
引用
管理
865734009
比如MD510为1时,M513.0是不是就为1了,也就是说程序里的M513.0的开点接通?
19-09-09 15:49
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
引用
865734009
在 2019/9/9 15:49:04 发言
【内容省略】
你说的这些东西,在图片里找不到
19-09-09 20:24
3楼
编辑
引用
管理
秦无忧
MD510 =MW510 MW512,按图片来说 move1 to MD510,M513.0是接通的