主题:松下PLC与维纶的通讯问题
点击:3032 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
shixueyun130
现在的问题是按触摸屏提示PLC没响应???线自己焊的看了几遍了应该没错,PLC是 FP-X。附上图片大家帮忙看一下
19-09-08 11:11
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
触摸屏有没有提示PLC没连接上,针脚的排序有没有看错
19-09-08 11:45
2楼
编辑
引用
管理
shixueyun130
屏上提示PLC没响应!线不会错吧,我多看了好几遍了,也测了好几遍
19-09-08 11:51
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
屏是哪款?通讯线最好买屏时向代理商讲好PLC型号,由代理商配的肯定不会错;
19-09-08 15:33
4楼
编辑
引用
管理
shixueyun130
MT6100I
19-09-08 15:41
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
可能是图中的这种主从模式不对
按那个接线图接的线,应该选本地
http://filestools.gkong.com/thumbnail/800/bbs/files/uploadImages14/ba2497a3866390fd96656ac50c65eda70049a500.jpg
最后修改:
2019/9/8 16:11:44
19-09-08 16:08
6楼
编辑
引用
管理
465010287
你选用的是COM口是485 .查看触摸屏COM的针脚接线是否正确
查看这个文档试试
https://wenku.baidu.com/view/b513dff8eefdc8d377ee3206.html
19-09-08 17:05
7楼
编辑
引用
管理
shixueyun130
那个也式了,等会我再看看,谢谢!
19-09-08 17:16
8楼
编辑
引用
管理
shixueyun130
我接的是2 3 5 COM1,PLC上是1 2 3 用的是 S口5针的 235应该是RS232,你的材料不错,我会仔细看的!受益匪浅!
最后修改:
2019/9/8 17:27:35
19-09-08 17:19
9楼
编辑
引用
管理
shixueyun130
我接的是2 3 5 COM1,PLC上是1 2 3 用的是 S口5针的 235应该是RS232,你的材料不错,我会仔细看的!受益匪浅!
19-09-08 17:30