最后修改:2019/9/6 6:22:07
点击:1181 回复:10
引用 jinqiaoma 在 2019/9/6 6:38:31 发言【内容省略】
是 存在这些问题,这是我自己装配的两个工作日完成,在这里我只是拿来和同样功能的柜子比较,第一台柜子我要拆,已经经过不知多少维修人员无数次改动了,昨天带载试机,面左回路无反应,右回路本地启,旁路居然首先工作,吓我一跳,37千瓦。同样的功能我用了四个继电器,这里用了16个,甲方不希望拆,安装后还没验收,让我好好再查查,有那功夫重新装配二次线了,柜子是个好柜子,继电器大部分都是现场调试人员后加的,其实远程控制预留接口柜子都已经有了,只是安装工程干几天停几天期间不断换调试人员。一人一个想法。,,,,