一台正泰18.5KW机器,接手后初测桥整模块没问题上电报警OUT1(驱动故障)。第一思路拆模块测驱动能力,一看下三路是310j光耦,需要短接14-16脚解除报警。启动运行正常,把屏蔽线一路一路断开发现U项的有问题更换测试正常。上模块运行正常刚要闭电报警OUT1,于是把母线穿灯泡,接着测试G E 结发现正常。看光耦解析图14脚是压降检测,经过码电路板发现14脚经过电阻二极管分别接在U V W进行检测。测试二极管用数字和指针表测试没问题在线和离线,最后加电测试发现有3个二极管两端电压比正常的大30mv ,更换后问题解决。间隔几天又来两台一样的机器故障,全是二极管的问题更换记好图片下回上传。
 个人感觉正泰的OUT1是通病
最后修改:2019/9/6 11:33:31
19-09-05 15:22
正泰没有修过,德力西修过。感觉设计垃圾
19-09-05 17:37
   经验很好,但是没有标点符号的文章看起来还得自己断句。
19-09-06 09:16
哈哈 下回改进
19-09-06 11:30
嗯嗯 维修还可以 就不知道用着怎么样
19-09-06 11:30
看来是管压降检测二极管【快恢复二极管】质量问题。
19-09-14 18:56
有图片吗?我也遇到这样的问题,能指点一下吗?
20-05-24 20:29
加我微信。15204297019