登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱人机和PLC通讯异常

点击:1331 回复:8

朋友们好,前辈们好,这个问题以前也出现过(偶发性),断人机电源和复位PLC几次后人机正常。PLC复位的话整条生产线要停产(影响太大)。
相同功能的人机还有2台能使用。
这个PLC到人机大概有30M,线缆走的桥架,平时也不会有人去动它。人机柜内温度大概40多度。
设备是2017年8月投产的日本JSW制造,和厂家联系困难。
现在想知道怎么去处理它(我是一名初学者,教程越详细越好)
谢谢大家
附件 IMG_20190905_083605.jpg
附件 IMG_20190905_084021.jpg
附件 IMG_20190905_093250.jpg
附件 IMG_20190905_093558.jpg
附件 IMG_20190905_093753.jpg
附件 IMG_20190905_094222.jpg
附件 IMG_20190905_094305.jpg
附件 IMG_20190905_094529.jpg
附件 IMG_20190905_095742.jpg
附件 IMG_20190905_095827.jpg
19-09-05 11:17
楼主触摸屏是直连PLC吗?
还是触摸屏通过其他站,在连接的PLC。
另外请楼主确认故障,是复位触摸屏故障好的,还是复位PLC故障好的
这个有区别的。
另外触摸屏和PLC直接是 走的什么通信,是以太网吗?
19-09-05 12:32
1)楼主触摸屏是直连PLC吗?还是触摸屏通过其他站,在连接的PLC。
  现场看了网线的标记,它是从2F的人机柜子来的,程序里的 网络参数我在哪里看明白它?
2)另外请楼主确认故障,是复位触摸屏故障好的,还是复位PLC故障好的
  这个有区别的。
  单独断开人机电源试过没有解决问题,然后复位PLC好几次(现在不确定是几次),人机才正常工作。
3)另外触摸屏和PLC直接是 走的什么通信,是以太网吗?
  我看模块插得是网线,程序里的 网络参数我在哪里看明白它?
19-09-05 14:25
那就不是触摸屏的故障,建议楼主查一下线,看看通信线都往那几个设备去了。
怀疑有通信不好的地方,或者电磁干扰严重的地方。彻底检查一下。
19-09-05 15:35
网口直接连接的 ?
19-09-05 17:25
是的
19-09-06 08:39
模块到人机的串口接头重新固定后,显示正常。估计以后还会出现其它的原因导致人机通信异常。
19-09-06 08:41

引用 晓星 在 2019/9/6 8:41:15 发言【内容省略】

观察一下,有问题再来论坛提问
19-09-06 08:58
嗯,好的。
     谢谢你
19-09-10 08:45

工控新闻

更多新闻资讯