主题:关于增量式编码器位置问题的请教

点击:2173 回复:10

我这边用的是三菱FX3UPLC,伺服用的是松下A6型的,用的是增量式编码器,因为增量式编码器不带记忆功能,每次断电重新上电之后我的当前位置都清零了,我要怎么做才能把当前位置保存下来,以防我断电上电之后位置清零,求教
19-09-05 10:40
1.读取当前位置,保存在PLC的断电保存存储区里,然后送电时候在读取出来。
2.更换绝对值编码器
建议仅供楼主参考
19-09-05 10:42
伺服看下能不能加装电池做绝对定位模式,PLC这边看下能不能读取到伺服的位置。
19-09-05 10:44
看能否假装电池吧,否则只能换绝对值编码器
19-09-05 10:52
传送到停电保持寄存器,上电时(M8002)再传送回来。
这种方式对于在停电过程中位置发生变化不起作用。
19-09-05 11:12
电机换成带绝对值编码器的;
19-09-05 11:58
附件 905.jpg
伺服位置我是这样做
19-09-05 13:52
那你的把你的当前位置传给D510吧,不然上电后怎么把D510传给D8340
19-09-05 14:09
附件 微信图片_20190905141050.jpg
我是这样写的
19-09-05 14:11
能用绝对值编码器,我早就用了,毕竟价格差在哪里,成批量购买也是一笔不小数目
19-09-05 14:13