登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:S7-300新增S7-200改造项目

点击:447 回复:2

客户的原系统构成是S7-300加CP343-1,通过交换机与2台WINCC通讯(见图中原系统构成)。
现在项目改造,客户想加入S7-200,而且S7-300和S7-200俩台PLC之间也有连锁通讯。
同时俩台WINCC也要与S7-300、S7-200通讯。
下面介绍一种方案:
在S7-200PLC侧加入大连德嘉最新推出的CP243u,就能完美解决上述要求(见图中新改造项目)。
而且这种方案不会改变S7-300中的程序(别人的项目客户不想动)。
选用CP243u的好处就是:在WINCC里面选用跟S7-300一致的驱动(TCP/IP),这对于多个PLC的连接是有很大的好处的,它们的驱动是同一种而不是多种,稳定性好!
注:CP243u中有2个通道可与CP343-1相互通讯,将S7-300的数据通过以太网取到S7-200中(S7-200与S7-300有连锁逻辑)
CP243u还可以同时与4台上位设备(WINCC、组态王、力控....等主流上位软件或者触摸屏)相连。
附件 1.jpg
19-09-05 08:49
老设备程序一点没修改?
数据交换部分总要增添吧?
19-09-05 09:59
不用,程序一点不用改,数据交换是通过我们产品设置页面来定义的
附件 2.jpg
19-09-05 10:28