登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:这个值表示 什么含义
点击:899 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
PLC接收就地一个调节阀的反馈信号 ,这个16#8000什么含义?
19-09-05 01:17
1楼
编辑
引用
管理
旧光影里的暹逻猫
10#32767,模拟量可能溢出了
19-09-05 02:59
2楼
编辑
引用
管理
465010287
估计线断了,这样会模拟量最大值,就是溢出了。。。
19-09-05 05:25
3楼
编辑
引用
管理
2233296153
断线应该只会显示为0
19-09-05 08:29
4楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
断线有时候显示0,有时候会显示32768
19-09-05 08:50
5楼
编辑
引用
管理
465010287
哦..不过我们这边的真空计流量都是先断了就是最大值...1794 IE16 OE16
19-09-05 08:50
6楼
编辑
引用
管理
sxjice545
16#8000就是十六进制8000
19-09-05 09:39
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
xuhuifox
在 2019/9/5 8:50:06 发言
【内容省略】
我先是以为应显示0,结果确认断线
19-09-05 10:40