主题:这个值表示 什么含义

点击:899 回复:7

PLC接收就地一个调节阀的反馈信号 ,这个16#8000什么含义?
附件 微信图片_20190905011652.jpg
19-09-05 01:17
10#32767,模拟量可能溢出了
19-09-05 02:59
估计线断了,这样会模拟量最大值,就是溢出了。。。
19-09-05 05:25
断线应该只会显示为0
19-09-05 08:29
断线有时候显示0,有时候会显示32768
19-09-05 08:50
哦..不过我们这边的真空计流量都是先断了就是最大值...1794 IE16 OE16
19-09-05 08:50
16#8000就是十六进制8000
19-09-05 09:39

引用 xuhuifox 在 2019/9/5 8:50:06 发言【内容省略】

我先是以为应显示0,结果确认断线