主题:400千伏安变压器需要补偿多少感性负载?

点击:2522 回复:19

看楼主发帖子不太明白!单凭字眼来看你要求补偿感性负载,莫非你的负载都是容性负载?这个倒是觉得奇怪!绝大部分负荷是电感性负载要求补偿容性负载来提高设备利用率!你家的设备挺奇怪!
19-09-02 14:48

引用 gaoqinxi 在 2019/9/2 14:48:18 发言【内容省略】

跟踪看一下描述的已经很清楚,,,,,负载全部是电动机
19-09-02 14:53
要看功率因数是多少,如果要功率因数保持在0.86以上时,就要200Kvar。
19-09-02 14:58

引用 fsjnzhouyan 在 2019/9/2 14:58:44 发言【内容省略】

功率因数应该保持在0.95左右
19-09-02 15:04
参考
附件 IMG_20190903_090511.jpg
附件 IMG_20190903_090519.jpg
附件 IMG_20190903_090530.jpg
19-09-03 09:09
这种情况建议在40%的左右
还得看效率和电机使用率!
19-09-03 14:50
变压器400千伏安,电机总功率160+132+55+22+11+7.5+4*7.5KW全部24小时连续工作,采石场粉沙子用,电机做功在百分之65左右
19-09-03 15:27
目前补偿了200千乏还不行,显示0.75左右又加了个50千乏,应该够了。
附件 IMG_20190901_092855.jpg
附件 IMG_20190901_175835.jpg
19-09-03 15:49
理论必须联系实际
19-09-04 08:10
补偿量主要在于几个方面:
1)补偿后的目标功率因数——确定了0.95
2)负载的使用率——————确定了100%
3)负载的实际功率功率因数—14楼给出的是电机工作在额定功率因数下的表格,而电动机的实际功率因数不清楚,所以才导致差别大。
19-09-04 10:37