主题:西门子1200modbus tcp问题

点击:3167 回复:5

西门子1200做服务器与第三方走modbus tcp通讯,连接通上了,但是只能写入第一个地址的数据,从第二个开始,就无法写入了 请问这是什么原因表情表情
附件 微信图片_20190831164024.jpg
附件 微信图片_20190831164102.jpg
最后修改:2019/8/31 16:43:26
19-08-31 16:43
以这个未列:
DB2数据块改为非优化访问(也就是去掉勾),然后地址改为绝对访问  P#DB2.DBX0.0 WORD 10            (记住里面有个空格)
最后修改:2019/8/31 17:08:26
19-08-31 17:06
附件 捕获.jpg
19-08-31 17:07
附件 2.jpg
附件 3.jpg
19-08-31 17:10
感谢,按你说的操作,确实可以了!