主题:三菱FOR循环指令怎么用
点击:7513 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
YXBK
你要搞清楚循环的具体作用,这个的作用是在循环内的程序连续执行5次,并不是要D0等于5
19-08-31 16:21
11楼
编辑
引用
管理
15238757763
我有一个工位要循环动作5次,可不可以用这个循环指令
19-08-31 17:30
12楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
你的程序可能有问题,程序中时间继电器T0 K300,循环5次后最多只能运行1(100m秒),也就是说永远也达不到K300。
你可以用T0的接通来触发计数器,用C0 K5来代替循环5次。
最后修改:
2019/8/31 17:39:35
19-08-31 17:36
13楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
15238757763
在 2019/8/31 17:30:30 发言
【内容省略】
那不行,你可以有计数器来做。
19-08-31 19:41
14楼
编辑
引用
管理
15238757763
噢,谢谢各位老师
19-09-01 10:25
15楼
编辑
引用
管理
三和大神丨
正解