登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:关于欧姆龙和三菱以太网通讯错误问题

点击:1863 回复:11

现场有三菱Q和欧姆龙NJ以太网通讯,有时候会通讯超时错误,不知道是现场干扰还是通讯设置有问题,网线也换过。
三菱这边设置TCP   MC协议,本站端口号,直接用寄存器地址使用;欧姆龙设置IP,用程序写了TCP协议 数据发送和接收。
19-08-30 14:21
程序发出来看看!单凭这段文字不好分析啊!
19-08-30 14:42
上图截屏看看还有两个通讯参数、关靠想象不行的...
19-08-30 19:10
NJ好像是以标签为对象编程,Q是不是访问了不存在的标签
可以就二个PLC放在办公室测试,来区分是程序问题,还是现场问题
19-08-31 13:15

附件 捕获3.jpg
附件 捕获.jpg
附件 捕获1.jpg
附件 捕获2.jpg
19-09-02 11:26

引用 蜀中之首 在 2019/8/31 13:15:17 发言【内容省略】

不是标签通讯,内置以太网通讯。
19-09-02 11:27
TCP   MC协议是三菱内部通讯专用协议,你与欧姆龙通讯应该用第三方通讯协议
19-09-02 11:48
是以太网,NJ是Ethernet IP
编程序时你不先建立标签(变量)?
看来不是超时问题
19-09-02 12:35
我对这个通讯不是太明白,在学习中。
平时设备都很稳定,一个月左右会报警一次通讯超时报警。
现在正准备把超7类网线和电源线之类离的远一点。防止干扰。
19-09-03 09:12
那就是数据通过,按前边说的,在办公室测试程序完全没问题,再找现场毛病
以前遇到类似,最后换线解决,当时是20+1,有的正常,多数不能通,昨天正常,今天有不通,因为在调试阶段,又属于半自动通讯(A需要B数据,人为在A屏操作一下,数据量在3w字),所以折腾很久,最后换线解决。
当时推翻现场布线的依据,是拿了家里的一对电力猫,结果通讯数据正常,甲方才同意换线,多花了1w多表情
19-09-03 09:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯