登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱的这种编程方式,有没有大神指点一下

点击:1424 回复:7

 最近看了一个程序,用了结构体,符号地址。最简单的常开触点都是具体的软元件,这个程序里用了大量的符号地址。麻烦大神能给一些相关的资料。能讲解详细一些的。或者直接指导一下,具体是怎么用的符号地址,结构体,全局变量
附件 0515f451db8c8f388e4579395c7ccf9.jpg
附件 1567130588(1).jpg
附件 1567130979(1).jpg
附件 c83dbb84442f9eee2e9556c535ebb2a.jpg
19-08-30 10:09
您可以先参考一下手册,如果您已经安装了三菱的电子版手册的话:
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
19-08-30 11:31
ST语言 手册里介绍的还算细致  但是结构体全局变量感觉就是一带而过,符号地址直接没找到
19-08-30 11:38

引用 懒懒花生 在 2019/8/30 11:38:54 发言【内容省略】

首先说一下全局变量:全局变量是指可以在各个任务之间共享的变量,这和高级编程中的概念是一样的。
然后说以下结构体变量,你家有3间房子,如果三间房子大小相同,那么这就是数组变量,数组就是一系列相同数据类型的集合。如果3间房子有大小,那么就是不同的房间,他们的组合就是结构体。
当变量声明为结构体,那么就叫做结构体变量,这个概念与C语言中的结构,Pascal语言中的记录,Basic语言中的自定义类型的定义是相同的。当在全局变量声明为结构体,那么这个变量就可以被其他的POU使用,如果你家3间不同的房间开宾馆,那么这就是全局结构体变量。
符号地址实际就是标签变量,不同的翻译有些不同。
Good Luck~
19-08-30 16:06
结构体相当于把所有相关的变量集中管理
你这个软件是WORK3吗?
19-08-30 22:23
IO赋值在全局标签里面就能定义呀,还在程序里传一遍感觉有点多余
19-08-31 12:30
是的
19-08-31 16:21
这是一个大的公司PLC 框架  我们也不敢说 人家怎么写我就看看
19-08-31 16:22