主题:160千瓦电机损坏原因探讨

点击:2346 回复:37

哪个图小  1楼图小吗?
19-08-28 09:05
别全推他人身上吧?电机用料材质除了差点没看出与购买人有多大关系....个人认为倒是基本在负责安装调试人员的责任范围内:1,垫片在接线的时候放置顺序作为专业人员该心里有数;2,垫片、连接片材质若发现不妥,维护的是自己该换掉就还是换;3,电机接线发现螺帽不带弹簧垫,存在松动接触不良隐患,难道就不会加个弹簧垫或螺帽多份保险了吗?;4,电机进线线铜鼻子弄那么大,间距那么小合适吗?5,那么大功率的电机接线盒各处锈蚀成这样都一直没发现,不知道你们日常怎么做维护的。
我觉得各打五十大板吧....嘿嘿
19-08-28 09:28

引用 243604901 在 2019/8/27 21:36:01 发言【内容省略】

分析的很正确
19-08-28 09:50
接线柱少罗帽,连接片与桩头要用铜罗帽锁紧,然后接线柱上再用罗帽锁紧进线线鼻
19-08-28 10:37
维修工的责任!关键维护保养不到位。
最后修改:2019/8/28 11:11:03
19-08-28 11:10
这还是电工经验不足,接线时没有检查三个连接片是否已拧紧?而是直接把三根电源线套在接线螺丝上拧紧就完事,实际上下面压连接片的螺帽还没拧紧。电机接线特别是几十千瓦以上的,我常常是把电机引出线端子、连接片、电源线端子三者压在一起,中间没有垫片更没有螺帽。
19-08-31 18:48
点赞主要是看你认真的分析那么多,嘿嘿
19-09-01 12:08
我信了你个鬼,,你太能扯了,,电机都用烂了,你说电机出厂有问题,我想问你,我想问问安装时在干吗?电机的保护那去了?平时的巡检维护在干什么?电机都这样了才烧,能说是电机的问题,你真能扯表情
19-09-01 14:06
铜铝连接,那个端子相对于电机接线柱实在太大了
19-09-01 14:08

引用 jint 在 2019/9/1 12:08:48 发言【内容省略】

虽然很认真的分析,但是版主明显不高兴了表情
等下他又要说,非专业的电工不要参与讨论
19-09-01 15:36