主题:关于三菱轴控制换算
点击:1109 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
余生少年
本人用的是FX3U PLC ,轴控制这块用的是FB块写的,但是我块读取出来的位置没问题,我用这个寄存器用到程序里就如图所示,请教一下,这是怎么回事,我该怎么去处理它
19-08-25 14:36
1楼
编辑
引用
管理
zhujilucj
数据格式搞错了,是浮点数,你上面的是16位寄存器吧
19-08-25 15:26
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
1楼没错,读出来是浮点,上面的比较是16位的。可以用浮点数比较指令。
19-08-25 16:15
3楼
编辑
引用
管理
余生少年
用哪个指令进行比较,第一次写轴控制
19-08-25 16:48
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
19-08-25 17:08
5楼
编辑
引用
管理
余生少年
好的谢谢
19-08-25 17:58
6楼
编辑
引用
管理
余生少年
为什么我的M200不为1呢
19-08-26 09:05
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
等于是M201接通的
19-08-26 11:05
8楼
编辑
引用
管理
249737651
DECMP D190 E43.55 M199
当D190 里面的值 等于43.55 时 M200=1
20-03-12 14:25