主题:继电器的发光二级管能当续流二级管用吗
点击:1874 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
未来的种子
继电器的发光二级管能当续流二级管用吗
19-08-25 07:41
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是有一定作用的,但要反接才行。
19-08-25 07:49
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
有专门带反接二极管保护的继电器
19-08-25 08:07
3楼
编辑
引用
管理
我不是真心的
继电器线圈能量不大,用那种带双向发光二极管的串电阻就足矣(既做了动作指示又做了杂讯消除)
19-08-25 08:34
4楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
我是另外加二极管续流……
19-08-25 11:59
5楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
自身带的发光LED?---不能
查看一下其点亮电路就知
19-08-25 12:22
6楼
编辑
引用
管理
18693895631
发光二极管不能做整流用,发光二极管电流小,阻值大。
19-08-25 17:12
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
发光二极管当续流二极管用?开玩笑了。
发光二极管电流一般都不大,20mA是一大关。续流二极管要求电流一般都要和负载额定电流一致甚至更大才行。另外,发光二极管的管压降很高,续流二极管导通压降在1V以下。不能以为都是二极管,作用都恒互通。
原理,原理,原理。和想当然是不同的。
19-08-25 17:55
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
不行,如果线圈能量大会烧掉的
19-08-25 18:04
9楼
编辑
引用
管理
1185645807
如果仅仅以电流来看,大功率led似乎3w能达到1A,压降1.6-3.6v左右,好像可以用,但是正向浪涌承受能力和最高反向耐压与400x系列比就不够了。用继电器指示用的led就更不够看。快恢复用于续流都需要看参数,led玩一玩还是可以的。
19-08-26 20:10