主题:仪表防爆问题,本安型变送器可以用在粉尘防爆22区,等级EX iD IIIC T230的区域吗?
点击:2394 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
mengzh66
请问各位老师,本安型变送器,可以用在粉尘防爆22区,等级EX iD IIIC T230的区域吗?
最后修改:
2019/8/26 9:29:04
19-08-24 10:47
1楼
编辑
引用
管理
2233296153
看看这个,本安已经算是防爆要求最高了的,这都不能的话,那你只能定制了
最后修改:
2019/8/24 12:00:17
19-08-24 11:59
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
本安变送器的防爆标志是什么?贴一下.是不是ia Da?
本安的应可以用在粉尘环境.