精处理混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201自动模式无法自动调温,缺陷具体描述为,混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201自动模式时无法自动调温,切换至手动模式后开始自动调节温度,手自动信号触发逻辑出现错误。
首先需要现场验证,西门子WINCC混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201操作画面中手/自动开关操作状态是否与PLC逻辑一致。由运行人员现场切换混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201的手/自动开关状态,同时由仪控人员在线监视PLC相关程序,发现混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201的手/自动开关状态与PLC程序中该开关逻辑动作是完全一致的,不存在手/自动信号触发逻辑错误。
那么自动模式时混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201为什么不能自动调温呢?还是得通过分析程序入手。
通过程序分析可知,混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201置自动模式时,碱释水温度如低于28℃则触发碱释水温度低报警信号,使混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201开度增加,碱释水温度升高,而当碱释水温度高于35℃时触发碱释水温度高报警信号,使混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201开度减小,碱释水温度降低。据了解,故障时碱释水温度为29℃,此温度不会触发碱释水温度低报警信号更不会触发碱释水温度高报警信号。而问题在于运行操作单上规定碱释水温度低于30℃时触发碱释水温度低报警信号,高于35℃时触发碱释水温度高报警信号,致使操作人员误以为碱释水温度29℃时应触发碱释水温度低报警信号使混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201开度增加,碱释水温度升高。至此,混床再生碱释水温度调节阀缺陷处理完毕。
最后修改:2019/8/30 9:22:21