登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子315(2dp)、313c最大建立数据块的个数是多少
点击:822 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
SX_ZXM1
西门子315(2dp)、313c,step7编程,最大建立数据块的个数是多少,哪位大神有相关资料,分享一下啊。。。。。。。。
最后修改:
2019/8/22 18:35:01
19-08-22 17:18
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
SX_ZXM1
在 2019/8/22 17:18:04 发言
【内容省略】
型录上有记载,没有块的数量限制,但是总量不能超过限制。
Good Luck~
19-08-22 20:07
2楼
编辑
引用
管理
SX_ZXM1
感觉你说的没错。
我现在用的313的cpu,前提是我程序里建立的数据块不多(小于50个,总容量小于1K),下载到CPU后,CPU模块显示正常;上图中STEP7程序如果把DB151换成DB4000,shep7一致性检查也能通过,但是当我把程序下载到CPU后,CPU模块SF灯显示红灯,诊断监控,故障显示输入输出错误!
所以我觉得cpu313有个数要求。
是不是最大个数=256*8=2048个?
最后修改:
2019/8/22 20:35:46
19-08-22 20:25
3楼
编辑
引用
管理
SX_ZXM1
大神方便的话,给传个资料我翻看一下,网上很不好找关于这方面的资料。
19-08-22 20:40
工控新闻
工业智能体玩转产线,到WAIC感受制造业的AI律动
瑞萨电子推出64位RZ/G3E MPU, 专为需要AI加速和边缘计算的高性能HMI系统设计
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
如何让机器人闻令而动甚至主动行动?两项具身智能成果在WAIC发布
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
汇川技术与双登股份深化战略合作 共筑储能产业新生态
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
更多新闻资讯