主题:三菱FXplc,用一个485ADP-MB模块读取仪表频率和电流

点击:5646 回复:43

引用 余生少年 在 2019/8/20 14:05:54 发言【内容省略】

你手头有没有USB转RS485电缆之类的东西?我想先用串口调试助手单独测试一下这个从站!
19-08-20 14:07
没有,我也像这样,但是没线,然后仪表开启之后,数值在递增的同时,-我的数值会闪烁一下,闪烁的那下,就是我的频率
19-08-20 14:11

引用 余生少年 在 2019/8/20 14:11:42 发言【内容省略】

既然没有,那你稍等一下!我给你写一个测试程序,你那边测试一下!
然后你再告诉我一下你的接线方法!
19-08-20 14:12
好的,我的接线方式,是SDA和RDA短接,SDB和RDB短接,然后SDA接到仪表的+,SDB接到仪表的-
19-08-20 14:16

引用 余生少年 在 2019/8/20 14:16:57 发言【内容省略】

观察一下D200的值,然后告诉我!
附件:
[本地下载]
19-08-20 14:19

引用 余生少年 在 2019/8/20 13:56:07 发言【内容省略】

是不是就只是写了这么多程序进去,另外在M2没有导通的情况下D100有没有变化,注意在M2导通时两个指示灯RD SD应该会亮一下的
19-08-20 14:27
D200的数值现在就是我的频率不变,然后D100一直在变没问题吧
19-08-20 14:29

引用 余生少年 在 2019/8/20 14:29:09 发言【内容省略】

只管D200就行,你看看D200是不是你的频率值?!
19-08-20 14:30
是我要的频率值,谢谢!
非常感谢
19-08-20 14:33

引用 余生少年 在 2019/8/20 14:33:00 发言【内容省略】

你不是还要读电流么?是0x09这个实际电流吗?
19-08-20 14:34