主题:三菱FXplc,用一个485ADP-MB模块读取仪表频率和电流

点击:5644 回复:43

楼主
1.超声波发生器采用半双工通信模式,9位UART,波特率9600,固定波特率。一帧数据包含一个起始位(0),8个数据位,一个停止位(1),奇校验位。
2.线圈状态读取功能码为01
3.读单个保持寄存器功能码为03;
4.线圈操作功能码为05
5.写多个寄存器功能码为16(注:虽然命令是可以操作多个寄存器,但内部只允放一次写一个寄存器)。
第一次写通讯求大神讲解下
19-08-19 15:04
你最好把超声波发生器的说明书传上来,如果没有电子版的,就把通讯部分拍照传图片上来,另外告诉我们你要读取或者写入超声波发生器的哪些参数。
19-08-19 16:52
少年,你这说的是modbusRTU.
论坛好多例子的,搜一搜.
19-08-19 16:53
485ADP-MB模块是支持modbus的,但估计应该使用的人不多,好好看一下手册手册上的案例。
附件:
[本地下载]
19-08-19 17:05
附件 微信图片_20190819170527.jpg
附件 微信图片_20190819170549.jpg
19-08-19 17:06
我这个只要读取超声的频率和电流就行了
19-08-19 17:07
手册我也看了,有点懵
19-08-19 17:10
这是我写的,但只有SD再闪
19-08-19 18:11
附件 微信图片_20190819181056.jpg
附件 微信图片_20190819181104.jpg
这是我写的,但只有SD在闪烁,求大神讲解下
19-08-19 18:12
通讯参数应该是错了,H1083发送给D8420
附件 2019-08-20_074433.jpg
指令这里如果是读取频率与电流,H4应该改成H6(频率)与H9(电流)
附件 2019-08-20_075129.jpg
目前就发现这些,另外要检查接线有没有错误