主题:S7-1200扩展远程IO方案

点击:4755 回复:3

S7-1200远程IO扩展的一种方法,用Profinet远程IO扩展1200的IO点数当然是一种比较好的方法。
但我们现在介绍的一种是更加具有性价比的一种优质的省钱方案。
那就是用大连德嘉的H05型PLC替代1200远程Profinet IO
H05型PLC带有以太网口,它通过以太网与S7-1200进行连接,使用S7以太网协议,通过网线与S7-1200进行数据互传,它内部有6个以太网通道,可以发送或接收s7-1200的数据,同时H05 PLC本身是与西门子S7-200完全兼容的,可以使用 microwin step7编程软件,它可以带7个IO扩展模块,能够有128个DI、128个DO、32路AI、32路AQ的最大扩展!
由于大连德嘉的IO模块性价比极高,8DI/8DO晶体管输出的含税价格209元,继电器输出的229元,8路电流输入精度可以达到15位+一个符号位,价格368,8路电压368,模拟量4路输入2路输出的389,价格亲民!
如果用我们的H05+8路电流模块,就能构成非常高性价比的Profibus-IO系统!
附件 2.jpg
H05与S7-1200以太网通讯设置:
附件 1.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
最后修改:2019/8/16 9:45:51
19-08-16 09:18
这种模式性价比确实很好,而且那个H05还有运算能力,可以搭建FCS了,性能是超过远程IO的,电缆用量跟远程IO基本一样。
最后问一下,你们的IO模块是否都是隔离的?本胖认为IO模块必须是隔离的,西门子的EM235就不是隔离的,稳定性一塌糊涂。
最后修改:2019/8/16 11:12:36
19-08-16 11:11
做1200模块搭配的厂家不少了
19-08-17 12:15
我们这个不单单能扩展S7-1200的IO,而它本身也可以作为一个200的CPU来使用,功能更强大一些
19-08-19 08:41