登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:S7-300CPU的STOP灯常亮
点击:4156 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
巡检中发现 S7-300CPU的STOP黄色指示灯常亮,不知是什么原因 ,应该从什么地方查起呢?
19-08-14 19:08
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
存储器管理器导致 STOP
产生可能性:
较强干扰
MMC卡损坏
CPU本身硬件故障
解决步骤:
1. 将CPU拆至办公室环境测试
2. 更换MMC测试,如oK,则原卡硬件故障
3. 更换CPU测试,如OK,则原CPU硬件故障
建议楼主连上电脑进行CPU诊断,看看错误信息
19-08-14 19:34
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
李东泽
在 2019/8/14 19:34:44 发言
【内容省略】
嗯 ,在现场也想用连接电脑CPU诊断,不太方便 ,没有操作票 。
19-08-14 20:26
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
1、图示网线拔下,STOP灯也还是亮 ,将此网线的另一端拆下,用网线测试工具测试 ,1、2、3、6灯亮,4和5没有亮,对此网线的通讯还不是很了解 ,不知道是否正确 。
2、将CPU重启后,故障还在。
19-08-14 20:32
4楼
编辑
引用
管理
goldage
虽然图太黑,看不清楚,但不像是干扰引起的停机,如果干扰停机的话,复位后应该可以启动
19-08-14 20:57
5楼
编辑
引用
管理
limassol
CPU正常,通信模块不工作,网线用的是1236
网线接好了P1或P2要亮
最后修改:
2019/8/14 21:56:15
19-08-14 21:45
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
limassol
在 2019/8/14 21:45:50 发言
【内容省略】
眼睛非常独啊!我描述错了,的确是CP343-1停止,网络接口X1P1灯不亮 。
19-08-14 22:55
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
缘于最近一次不明原因断电 ,恢复供电后就是这个样子了。
19-08-14 22:58
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
居然用了PULS的电源供电,舍得下成本呀;
PLC诊断还是用电脑连上比较简捷;
19-08-15 10:44
9楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
你这个是通信模块停机了 一般打STOP再打RUN或者同时重新上电后可以正常工作
19-08-15 21:54
工控新闻
重磅!5.2亿元智能制造基地投产
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
“产品+技术”驱动业务快速增长 节卡股份引领协作机器人产业开拓创新
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
海康机器人165kg/210kg大负载机器人登场
施耐德电气:以AI赋能自动化生产向自主化运营转型
更多新闻资讯