主题:求问 关于FB临时变量设置
点击:969 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
fabio01
这是练习的程序,案例中本来有个pulse的临时变量,用来控制上升沿的,当adjust每on一次wash就会加1。参考这个,我加了个pulse2,但是仿真时adjust on的时候,spin会一直累加,而不是每on一次加一次,相当于pulse2不起作用。这2部分有什么不同呢?问问各位大哥。
19-08-13 15:46
1楼
编辑
引用
管理
fabio01
19-08-13 15:47
2楼
编辑
引用
管理
limassol
改成静态变量
19-08-13 19:18
3楼
编辑
引用
管理
twatson
用错了,这里的不能用临时变量,需要用静态变量或全局变量,这个变量用于储存上一周期信号状态的。
19-08-13 19:51
4楼
编辑
引用
管理
fabio01
试了一下,用静态变量是可以的
19-08-14 00:52
5楼
编辑
引用
管理
fabio01
可以了,谢谢~奇怪怎么案例用临时变量也可以