主题:想了解下FX5U与MR-JE通讯
点击:2371 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
zrx517697809
想了解下FX5U与MR-JE通讯,三菱网站资料下载不下来,哪位有这方面资料的,请分享下,谢谢
19-08-12 10:26
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
以太网通讯的?
19-08-12 10:29
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
是的
19-08-12 10:40
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
看看这里
http://m.gkong.com/bbs/469007.ashx
19-08-12 10:42
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
好棒!
19-08-12 10:44
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是用这两个产品,三菱更希望用户用CC-LINK IE Field Basic网络来控制,再FX5U的以太网参数中设置此网络,通过数据刷新设置,来控制此伺服。
FX5U自带的网口,可以最多控制16台此伺服。
19-08-12 15:08
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
引用
fumz78
在 2019/8/12 15:08:47 发言
【内容省略】
我也想着这个,版主有块资料否
19-08-12 15:34
7楼
编辑
引用
管理
465010287
你是打算走专用的协议吗还是。
19-08-12 22:51
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱有这个手册可以参考
19-08-14 08:38