主题:西门子MM440 2.2KW 故障A503上电就报
点击:1091 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
___落幕
求问大佬电压检测电路在哪,是不是有个电压检测的电阻
19-08-10 16:34
1楼
编辑
引用
管理
711022027
网友画的,仅供参考。
19-08-11 09:26
2楼
编辑
引用
管理
711022027
没有模块上电会报A503的,你找找看,论坛网友的帖子《MM440-2.2KW驱动板取掉模块的测试及报A503和F0003的处理》有详细说明。
19-08-11 09:40
3楼
编辑
引用
管理
711022027
感谢网友yuanyuesheng的精华帖,受教了。
http://m.gkong.com/bbs/427833.ashx