主题:200smart和威纶触摸屏用485通讯求助
点击:3867 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
文盲廖某
200smart和威纶触摸屏用485通讯不上,请问是什么原因呢,是参数没有设置对吗,求大佬帮忙看一下
19-08-10 12:06
1楼
编辑
引用
管理
limassol
通讯参数设置有错,rs485 2线,1个起始位,1个停止位,8个数据位,偶校验,波特率设置与plc设置一样
19-08-10 13:11
2楼
编辑
引用
管理
limassol
预设站号也要和PLC设置一样
19-08-10 13:18
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
触摸屏上数据位设置的就不对!数据位8位才对!
还要检查一下接线!
19-08-10 16:17
4楼
编辑
引用
管理
51477工控迷
要选择两线的,,不能选四线,四线就变成了422了吧
19-08-10 16:40
5楼
编辑
引用
管理
tigermu
接口类型和通讯参数都错了。485是2线的,通讯参数看plc手册,光记得是偶校验了。
19-08-10 21:11
6楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
接口设置问题 485两线 站号要与PLC一致
19-08-10 22:40
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
接口类型:RS485 2W;
19-08-11 09:00
8楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
你需要认真看看手册
19-08-11 10:34
9楼
编辑
引用
管理
zj641108
有可能是通迅线的问题,威伦通的有几种屏的线是不通有的,
19-08-11 22:18