主题:求教,万用表测绝缘电阻
点击:1388 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
602532770
公司有个控制箱,测量绝缘电阻,用万用表,红表笔接电源,黑表笔接地,电阻无穷,反过来接,电阻为0,什么原因?
19-08-09 18:22
1楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
这怎么可能呢,就算二极管也不会这样呀!你先确定表和表笔有没有问题?测量绝缘你还是用摇表吧!否则不准……
19-08-10 06:09
2楼
编辑
引用
管理
55366318
jiu就是啊,
19-08-10 14:11
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
万用表测不了绝缘电阻,电压太小
19-08-10 15:08
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
测量绝缘电阻最好要用兆欧表。
19-08-10 20:00
5楼
编辑
引用
管理
goldage
有电容存在,但换表笔测量也是一会电阻为零,随时间长了,电阻还是会变大,建议先检查一下线路先
19-08-10 20:59
6楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
我做了十多年确实遇过一次是你这样的,查出来是电线湿了漏电,换掉线就好了
19-08-10 21:06
7楼
编辑
引用
管理
10011001
万用表不能绝缘电阻。
19-08-11 11:29
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是呀,万用表测绝缘电阻肯定没戏。量量与地是不是短路通了可以。
19-08-11 16:00