主题:热电耦接线延长要用专用电线吗?

点击:3274 回复:19

你好
  想请教一下怎么用才能避免环境温度的影响?我用的K型热电偶,加热到500℃。通过补偿导线接到室温下,然后在用普通电缆接到控制器。但是环境温度变化1度炉内温度回浮动5摄氏度。也就是说我环境温度升高1度,我炉内同样热电偶反馈500摄氏度但是实际相差5摄氏度左右。请问有什么比较好的办法降低环境温度的影响吗?
谢谢
19-08-09 16:14

引用 578313419 在 2019/8/9 16:14:40 发言【内容省略】

不能用普通导线,你全部选KX或者KC型补偿导线。
   另外,本胖一般是热电偶的线尽量短(必须用补偿导线),就近进入虚拟端子箱,其实就是个MODBUS远程IO,热电偶输入型或者4-20mA型+热电偶隔离转换器(本胖喜欢这种,但成本高些)。这种的的精度比用补偿导线远传要高。
19-08-09 16:22
补偿导线的作用只是把冷端延长了,并不能解决冷端温度变化引起的误差吧?
19-08-09 16:53
不好说,本胖没用过普通导线接热电偶,都是用匹配的补偿导线,感觉精度还是不错的。反正KC型补偿电缆没没多少钱,搂着做个试验不就得了。另外,500℃的好像用PT-100也行吧,这个精度感觉比K偶准一些,但不能用两根线,要么三线、要么四线,本胖喜欢三线的。
最后修改:2019/8/10 11:09:01
19-08-09 16:59

引用 威312 在 2019/8/9 15:57:55 发言【内容省略】

可能是线路过长,受到干扰了
19-08-09 21:44
除了要用补偿导线,还需要温控器或者温度变送器有冷端补偿功能,温度变送器内部有一个元件测量环境温度,plc模块单独再加一个热电阻测量环境温度,把这个补偿进去
19-08-09 23:06
我一直都是用的普通导线,显示温度只是一个参考值,是不是实际值对生产没有影响
19-08-10 09:20
应该要,用普通线误差大。
19-08-11 11:04
热电偶的测量误差就是传感器在冷端与热端的温度差。也就是热电偶的测试点到远端信号点的温度差。补偿导线是什么?就是热偶传感器的材质延长线而已。
所以,加补偿导线与补偿冷端温度差效果,理论上是一样的。